    • 电工一定要看的基础知识

      电工的基础知识:三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。

      电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。 想学习电工知识最好还是选择正规的电工培训机构,由老师手把手的教学,这样不仅可以保证安全,也可以更快的学习到电工知识和技术。

      本文章由佳途学院发表
      如需转载,请联系我司

      发布在 技术交流
      佳途自动化学院
      佳途自动化学院
    • 继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项

      1.母线差动保护的带负荷校验
        发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。因此,母线差动保护正常时均需投入运行。但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下:

      ①将母线差动保护停用。

      ②进行充电操作。

      ③使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。

      ④检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。

      母线差动保护带负荷校验时的注意事项:

      ①母线差动保护停用的方法要正确。应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护直流电源。取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停用保护直流电源。

      ②带负荷校验时险除测定三相电路及差回路电流外,必须测中性线的不平衡电流,以确保回路的完整正确。

      ③校验完毕,母线差动保护加用的操作要正确。先加直流电源,在检查整个保护装置正常后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,逐一加用各断路器出口联接片。

      ④根据母线的运行方式、母差保护的类型正确将母线差动保护投入。要特别注意断路器电压回路切换和母差失灵保护出口联接片的切换。采用隔离开关重动继电器自动切换的,要注意检查重动继电器状态,防止重动继电器不励磁或不返回。